광고 / Ad

[원자력안전위원회]원안위, 한빛6·한울5·신월성1 정기검사 중 임계 허용 후 출력상…

btn_textview.gif

원안위한빛한울신월성정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진


? 원자력안전위원회(위원장 유국희이하 원안위)는 정기검사를 실시한 한빛6호기한울5호기신월성1호기의 임계*를 2월 21일 허용하였다.

원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태

※ (정기검사 기간한빛6호기 2022.09.26.~2023.03.09. / 한울5호기 2022.11.01.~2023.03.09. / 신월성1호기 2022.11.28.~2023.03.09.

 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 항목에 대한 검사를 실시한 결과향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인하였다.

? 이번 정기검사 기간 중 주요 점검 결과는 다음과 같다.

 위의 3개 호기에서 해수의 이물질을 제거하는 회전여과망 설비에 기술기준상 규정되지 않은 부착식 앵커볼트가 시공된 것이 확인되었으나,

현장시험 등을 통해 시공상태의 건전성과 성능을 확인하였다.

이와 더불어회전여과망 설비고장 가능성 및 안전기능 유지여부 등을 종합적으로 검토한 결과 1주기 운전은 가능한 것으로 확인되었다.

다만동 부착식 앵커볼트는 기술기준에 따라 원안위의 사용승인이 필요한 사항이므로 한수원에 다음 계획예방정비기간까지 기술기준을 만족시키도록 요구하였다.

 한빛6호기는 원자로냉각재 고온관 열전달완충판* 고정홈 마모가 확인되었고과거 사례**와 같이 열전달완충판을 제거한 상태에서도 고온관 즐의 건전성이 유지됨을 확인하였다.

저온의 냉각수가 원자로냉각재 계통에 주입될 때 고온의 원자로냉각재와 접촉되는 배관의 온도편차에 의한 열충격을 완화해 주는 기능

** ‘03년 한빛5호기 등에서 안전주입라인 열전달완충판 이탈로 유사 원전에서 동일부위 열전달완충판 제거, ‘21.6월 신월성1호기에서 원자로냉각재 충전라인 이탈 발생

 한울5호기는 원자로의 스터드볼트 및 너트를 점검한 결과스터드볼트 6개에서 재료시험성적서에 기재된 충격시험 결괏값이 허가기준에 불만족함이 확인되어 운영변경허가(170, '23.1.12.)를 통해 기준에 만족한 스터드볼트로 교체하였다.

? 원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한빛6호기한울5호기신월성1호기의 임계를 허용하고앞으로 출력상승시험 등 후속검사(각 10)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다.

 또한한수원에 회전여과망 설비의 작동성 점검과 앵커볼트 체결상태 점검을 강화하도록 조치하였다.