[원자력안전위원회]원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

btn_textview.gif

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진




□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 12월 16일부터 정기검사를 실시한 한울 4호기의 임계*를 2월 20일 허용하였습니다.
? ? * 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태
? ?※ 임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성 시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행
?○원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 82개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 원자로 임계가 이루어질 수 있음을 확인하였습니다.


□ 이번 정기검사 기간 중 격납건물 내부철판(CLP*)을 점검한 결과, CLP 두께가 기준보다 얇은 180개소**를 확인하여 표면 보수 및 건전성 평가를 통해 CLP가 건전함을 확인하였습니다.
? ? * CLP(Containment Liner Plate) : 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능의 철판
? ?** 구조물 간 틈새(지진 대비) 부위에서 습분에 의한 표면부식으로 두께 얇아짐(5.4mm 이하) 발생
?○또한 격납건물 콘크리트에 미채움이 의심되는 부위의 CLP 44개소*를 절단하여 확인한 결과 콘크리트 미채움은 발견되지 않았습니다.


□ 증기발생기 세관에 대한 비파괴 검사 결과, 두께 기준이 불만족한 세관 1개*는 보수 조치하였으며,
? ? * 해당 세관은 관두께의 43%가 마모된 결함이 확인되었고 이는 기준(40% 이하)에 불만족
?○이물질검사 장비를 통해 확인된 2차측 이물질(금속소선 등 886개)은 전량 제거하였습니다.


□ 아울러, 안전성 증진대책 이행상황을 점검하여 후쿠시마 후속대책 38개 항목 중 34건은 조치 완료, 4건은 이행 중이고 타원전 사고?고장 사례의 경우 22건 중 19건은 반영 완료, 3건은 이행 중으로 계획대로 진행 중임을 확인하였습니다.


□ 원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정입니다.